开断电感负载过电压(inductive switching-off overvoltage),工学-电气工程-〔高电压与绝缘技术〕-〔过电压及防护〕-内部过电压-操作过电压,开启或切断电感负载时由于电流在自然过零之前被强制截断导致瞬态振荡所引起的过电压。电感负载可以是空载和轻载变压器、并联电抗器和电动机等。开断电感负载过电压的机理见图。电感电流在处被截断,截流瞬间,电感负载中储有磁场能,负载杂散电容中储有电场能,截流后,这些能量将在回路中振荡,在全部能量转化为电场能的瞬间,电容上电压(即电感负载两端的电压)将达最大值。如果电流在幅值处被截断,则过电压可达。为电感负载的特征阻抗。开断电感负载过电压的发生过程开断电感负载过电压的幅值与负载的特征阻抗、断路器的截流能力有关。电感负载的特征阻抗越大,断路器截流能力愈强,过电压幅值越高。由于断路器灭弧过程的分散性,开断电感负载的过电压具有统计性。限制开断电感负载过电压的措施有:减小电感线圈的励磁电流(例如采用冷轧矽钢片),增大与电感并联的电容(例如在变压器中采用纠结式绕组),安装金属氧化物避雷器。