洁净度评定标准(evaluation criteria of air cleanliness),工学-土木工程-建筑机电系统工程-建筑供热、通风与空调工程-空气洁净技术与工程-洁净环境检测,为规范洁净室的洁净度等级,各国和地区所制定的检测要求和标准。一直以来,各国都采用美国联邦标准给出的洁净室洁净度评定标准。美国联邦标准209C开始提出了评定洁净度的区间估计法的两条标准,缺一不可。这两条标准是:①每个采样点次的平均浓度≤级别的浓度上限。②所有测点的平均值即室平均浓度构成的95%的置信上限(即室平均统计值)≤级别的浓度上限。当这两条标准都被满足时,洁净度即达到该级别。国际标准化资质标准ISO 14644—1也做了同样规定,实际上相当于最大浓度加统计检验。第一条标准的原理是要求必须有多个测点。因为标准规定测点数量是被测面积的函数。但正如前述,实际上美国联邦标准209C、209D、209E规定的测点数和总采样次数偏少。可能出于对偶然误差的考虑,这条标准用的是每点平均而不是一次值。第二条标准的原理是要求测定结果均匀(即采样点的浓度变化率较少)。