便携式三相电能质量分析仪基本内容 可测量范围测量度说明电压/电流/频率三相电压:10~700V(真有效值) 零线电压:1~70V(真有效值) 三相电流:0~1000A(真有效值,选配1000A电流传感器) 零线电流:0~25A(真有效值,选配25A电流传感器) 频率:40~70Hz电压,±,0,5%,电流,±,0,5%,频率,±,0,01Hz此处以A相电压频率作为测量频率谐波,测量电压谐波,总谐波,1~50次谐波,电流谐波,总谐波,1~50次谐波电压谐波,±,0,1(%f),电流谐波,±,1%功率测量有功:0.05~700KW 视在:0.05~700KVA 无功:0.05~700KVAR 功率因数:0.00~1.00 有功电能:0.01~10000kWh 视在电能:0.01~10000kVAh 无功电能:0.01~10000kVARh 平均功率因数:0.00~1.00有功:±2% 视在:±2% 无功:±2% 功率因数:读数±0.005 有功电能:±2% 视在电能:±2% 无功电能:±2% 平均功率因数:读数±0.005三相不平衡基波电压:10~700V(真有效值) 基波电流:0.5~1000A(真有效值) 基波频率:40~70Hz 相角:0~360 不平衡度:0.0%~100%电压:0.5% 电流:0.5% 频率:读数±0.01Hz 相角:读数±0.电压不平衡度:读数±0.电流不平衡度:读数±0.2此处以A相电压频率作为总测量频率监测记录可记录参数:三相电压、三相电流、零线电流、电压谐波(总谐波、1~25次谐波)、电流谐波(总谐波、1~25次谐波)、三相不平衡、有功功率、功率因数、波动、闪变记录时长=(仪表可记录大数据个数×保存时间间隔)/60分钟=18635*3秒/3600秒钟=15.5小时 保存时间间隔:3S~30Mmin 记录时长:15小时~388天采集间隔设置3秒,