产品原理 试验变压器又称升压器,它是发供电设备、各种电工产品及绝缘工具材料抗电强度试验的必备设备。我公司生产的GTB系列干式试验变压器,彻底改变了老式试验变压器笨、大、重的落后状况,在装上配套生产的高压硅堆后能提供直流高压试验电源,配以控制箱(台)、自动保护微安表、球隙等附属设备,干式试验变压器特别适用于现场测试,使繁重的工作变得方便、迅速、轻松灵活,效率大为提高。因此,本干式试验变压器深受电力系统和大型厂矿高压试验人员的欢迎。 产品别称 系列油浸式试验变压器、油式试验变压器、油式变、油浸式高压试验变压器、油式高压试验变压器、高压试验变压器、电力高压试验变压器、超轻型高压试验变压器、串级式高压试验变压器、交直流高压试验变压器、高压升压器、高压耐压机、高压耐压仪、试验变 产品特性 1、选材优良,质量可靠,年稳定性好2、电压裕度大,电晕声小,局放小3、采用新式绝缘材料,体积小,重量轻 4 注意事项 (1)试验人员应做好分工,明确相互间联系办法。并有专门人监护现场安全及观察试品状态。 (2)被试品应先清扫干净,并干燥,以免损坏被试品和试验带来的误差。 (3)对于大型试验,一般都应先进行空升试验。即不接试品时升压至试验电压,校对各种表计,调整球间隙。 (4)升压速度不能太快,并必须防止突然加压。例如调压器不在零位的突然合闸。也不能突然切断电源,一般应在调压器降至零位时拉闸。 (5)当电压升至试验电压时,开始计时,到1min后,迅速降压到1∕3试验电压以下时,才能拉开电源。 (6)在升压或耐压试验过程,如发现下列不正常情况时,应立即降压,切断电源。停止试验并查明原因:①电压表指针摆动很大;②发现绝缘烧焦或冒烟;③被试品内有不正常的声音 (7)耐压试验前后应测量绝缘电阻,检查绝缘情况。 (8)试验变压器在做被试品的直流耐压或泄漏试验时接线原理图如图7。 5 产品参数 1、阻抗电压:≤1